登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:PLC和电脑主机的连线

点击:6900 回复:23

不只哪个大虾知道怎么做,请附图给我一份!谢谢!~
邮箱:hezhouyi@126.com
05-11-30 13:34
就是普通的网线有
两种分为a型和b‘型两种
05-12-06 16:16
2楼
该帖内容不符合相关规定!
05-12-07 21:06
有点贵了,买不起
05-12-08 09:31
哦,谢谢3楼的朋友哦。对公司是不是很贵,但对我们自己就贵了些哈,我自己成功的做了一条编成线,好用呢!谢谢哈!~
05-12-08 16:26
怎样做啊,老大
05-12-08 21:25
三菱PLC编程电缆的自制
三菱PLC编程电缆的自制
   三菱PLC与PC机联接,需要一根特制的电缆联接。自制很复杂,这里介绍一种简单方法供大家参考。
适用机型:三菱FX2 可编程控制器(25针插空)
材料:    并口25针接头1个、串行接头1个(25针、9针任意选择)、5芯电缆一根(长度根据需要)、2.2K电阻4个。
接线方法:
PLC侧           PC25    PC9
编程口          针串口  针串口  备注
2、3、4、5、8、20、21    7   5   PLC侧短路,接PC侧
15             2   3   PLC与PC之间接2.2k电阻
16             3   2       同上
17             4   7       同上
18             5   8       同上
已实验PLC型号:FX2-128MR、FX2-64MR、FX2FX2-80MR。
大家努力哦~
05-12-11 08:23
因为我的电脑没有COM接口,用了USB转接口,但在联接三菱PLC时不能正常工作,能联FX1N型不能联FX2型,请各位大虾帮忙解决
06-02-19 18:54
PLC侧短路?请问楼主是什么意思??能不能说得再详细一点?
06-02-19 19:16
FX2n系列编程电缆PLC侧的插头是哪一种,如何买到?
06-02-19 21:45

上一页下一页