主题:6se70变频器配一光公司LF-100BM-15F编码器的问题

点击:1700 回复:6

用于传动系统,车速最高120m/min,编码器电缆最长50m;
变频器为西门子6se70系列,给编码器供电电压15v,Imax=190mA,要求编码器为HTL,单极类型;
编码器为一光公司的LF-100BM-15F,电源要求15±1.5 ,电流≤150 ,输出类型 互补
输出电压 Vh≥10.0 VL≤1.0 最小负载阻抗<500欧,上升下降时间≤1 相应频率0~100Hz
测试:用40米长的线将编码器连接到变频器,将参数P100=4,p130=15(带编码器的速度控制),用手转动编码器轴,r185数字连续增加变化,r186则有每转一周0-360的周期角度变化,
分别咨询simens和一光公司,讨论后认为这种配置没有问题;
但兄弟是第一次用,心里还是惴惴不安,如果有这样用过的,或能确认没有问题的,请告知,谢谢!
05-11-18 15:36
怎么一个回复的都没有啊?HELP ME!
05-11-20 13:58
哈哈哈!你嘀咕什么?合闸上电,先空载转起来,看看有什么反应?就是报故障,也先看看报的什么故障?这种前怕狼后怕虎的心理状态,很不好。胆子太小或者嘀嘀咕咕,怎么搞工程呢?摒弃这种小里小气的作风!
电气工程师,可要克服这种心理状态。只要不接错了连线(包括强电线、弱电线),就不会出设备安全事故。6SE70是很智能的,可以提示你各种各样的错误,直接去纠正这些错误即可。
最后修改:2005-11-20 17:55:26
05-11-20 17:53
谢谢斑竹,因为是替用户选型,有点心虚,不过按理论没有问题再这样嘀嘀咕咕就是我的不对了。反正要实践才能看出问题的
05-11-21 11:36
同意。你的描述,没有问题。编码器的配置也是没有问题的。可以实践了。
05-11-21 13:17
楼主的配置没问题.我用过的.5000PLS的我也用过.只是一光的服务很烂,要有心理准备.
05-11-21 21:17
谢谢!这回我心里就有底了