主题:变频器120Hz后功率开始下降,怎么回事??

点击:14742 回复:30

如题!!维持不了恒功运行,怎么回事呢??
05-11-18 11:30
还有请教下变频器的输出功率和转矩有什么关系?
因我刚做过实验50~150Hz应该恒功,但120后就开始下降。
用直流电机通过转矩传感器加载,达到要求的转载,变频器频率就开始下降
05-11-18 15:20
大概降了多少?
05-11-18 19:02
恒功率只是理论上的概念,如果考虑到磁通的非线性,哪来的恒功率可言?!凡事都有个度,超过了就有了误差,甚至是适得其反.
05-11-18 22:17
频率(Hz) 89.746 99.731 109.74 118.54 129.65 139.64 149.61
线电压(V) 1064 1059.1 1058.8 1053.8 1054.9 1053 1045
线电流(A) 21.95 22.72 22.72 22.64 22.77 20.24 20.08
输入功率(KW) 32.448 32.655 34.236 32.8 29.315 26.616 22.28
转速(r/min) 1324.9 1468.6 1608 1735.69 1897.31 2050.79 2210.4
输出功率(KW) 30.55 30.35 30.36 27.16 24.33 21.1 16.6
输出转矩(N•m) 220.34 197.35 180.31 154.93 122.44 98.27 71.71
功率因数 0.79169 0.77369 0.72726 0.70607 0.70353 0.70555 0.7004
转差率S 0.016465 0.018293 0.023146 0.023851 0.024394 0.0209 0.01825
效率η(%) 94.151 92.941 88.679 83.314 82.9953 79.276 74.47
05-11-22 17:00
上面就 实验的数据了
05-11-22 17:02
楼主的严谨作风值得我学习,给你设个精华,奖励一下。
05-11-22 23:31
下降50%左右吧?
05-11-28 17:05
这个数据在电机厂商那里就能得到.
05-11-28 17:06
是的,电机是我们定做的,鉴定的时候做的实验
05-11-29 09:33