主题:奇怪
点击:873 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
hnzch
LD SM0.0
INCW VW100
plc运行后一致进行加一运算,为什么?
05-11-15 14:39
1楼
编辑
引用
管理
agitator898
当然了:SM0.0是个常闭触点,等于始终触发了INCW指令,PLC就不停的加一运算。把SM0.0换成一个条件触点就行了。
05-11-17 09:38