请问GP2500S与S7-314怎么连接?
05-11-11 18:25
在GP软件里可以查到通讯参数的设置和电缆的制作图的。
05-11-12 11:14
直接用MPI,连接手册里有详细解说.
05-11-12 23:00
我就是用的直接MPI连接,就是不知道怎么能连接上的,
GP2500S与S7-315-2DP通过MPI通讯时,提示错误PLC COM。ERROR(02:FB:02)是由什么引起的?
MPI网络设置如下:
MPI直接连接模式;
GP的PLCs号为1,节点号为2,本地节点号为1;PLC的MPI地址为2,最高接点号15与PLC中设置一直,请问两者间的通讯还需要设置什么?望各位大虾帮忙了,万分感谢!
05-11-13 16:26
没有定义DB块对应GP的系统区。
或取消GP的系统区影射试试。
05-11-14 11:56
猪头说的对
05-11-14 12:49
谢谢各位了,主要是没有开辟20个字的空间的,问题解决了