登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:S7200程序中怎样把从时钟里读出来的数转化为现实中的时分秒[求助]

点击:2859 回复:4

各位大侠小弟遇到个很菜的难题,我要编个没天早上8点启动一个水泵的程序,我现在有个读时钟指令来读时和分,然后在和我设定的时间比较,但是现在从时钟里读出来的数不是现实中的时分秒,怎样转换一点,
先谢了
05-11-09 19:57
呵呵,系统时钟是BCD格式的,当然不一样了,使用AC0将其转换为十进制就行了
05-11-10 09:51
呵呵。搞定了,谢了
05-11-11 20:05
怎么能的可以告诉我吗?
我也需要做这个啊
05-11-14 10:22
兄弟:能给小弟一个模拟量或时钟样板程序学习吗?谢谢啦!mywhhh@yahoo.com.cn
05-12-29 09:55

工控新闻