登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求教:为什么频繁烧可控硅?
点击:2708 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
拿什么爱你
在控制上面会有一个电容和二极管并联防误触发的看那有问题没?
05-11-04 23:10
11楼
编辑
引用
管理
xfn_6332418
谢谢大家!
是总功率180KW,分两组,每组90KW ,每相30KW,三相平衡梢差,个别回路坏了一、二根发热管(1.5KW/根),另外两台也存在类似情况,但是可控硅完好。共用六个可控硅(500A1200V),六个风扇散热,散热正常,中性点不接地.
05-11-05 09:34
12楼
编辑
引用
管理
chinaxiebin
星点是否接中性线(即零线)?因为此线的电流极大,很容易烧断,因为三相平衡不好,导致某些相电压升高,以至熔断器熔断或者可控硅损坏。
05-11-05 11:47
13楼
编辑
引用
管理
rsw
在中性点接上零线
05-11-05 12:50