主题:关于安川直接转矩控制的问题

点击:1464 回复:2

关于直接转矩控制的问题   请各位高手指教
我按照说明书上的方法,把控制方式改为无矢量控制2
  然后讲 d5-01改为直接转矩控制,将A3端子改为模拟量输入转矩
我把我设定的参数贴出来吧   还请指正
        d5-01=1
        d5-03=2
        d5-04=100%
        d5-05=10%
        H3-05=13
        其他的都是按原有的参数.
        但是当我输入0~10v以后,变频器没有输出,电机不能旋转,而且u1-09的力矩监视也没发生变化,
              请各位高手给一个详细一点的解答吧!!!!!
05-11-01 18:06
有人懂吗?
05-11-02 18:34
k看看D5-07
08-09-09 18:20