主题:MDV变频器无法升频拉!(高手帮忙)

点击:1536 回复:3

现有一台老式西门子MDV变频器,以前是用PLC控制,现用电位计控制,DIP开关调的是0V-10V,参数P023为0,电机最大频率限制为50HZ,最大模拟量频率也为50,问题是无论电位计在哪个位置最高也只能到3HZ左右。本人把电机最小频率调到20HZ也可以升上来。请问各位高手如何解决??!!表情
05-10-26 11:31
P006=1
P012=0
P013=50
P021=0
P022=50
最后修改:2005-10-26 13:20:14
05-10-26 13:19
参数是这样的呀!!
还请帮忙
05-10-26 15:26
P721(p725)=?
p722(P726)=?
p910=?
05-10-26 16:03