登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:新手诚心请教

点击:3440 回复:17

不是电流值,是供给模板的数值输出范围,比如对于2限制电流控制来说是0~27648,27648这个值对应20MA,最大值可到32768,对应23.99MA表情
05-10-25 09:50
最简单的办法是把输入端上限设成20,下限设成4,那么输入端给定这个范围的电流值,输出的就是对应的阀门控制数值。
05-10-25 09:59
常规做法是输入端范围是0~100%,上限100,下限0
05-10-25 10:00
自已编一个,比例关系很简单!
05-11-03 17:07
能否给提供FC105,FC106和FB41,FB42模块.邮箱:jth326454@163.com    谢谢
05-11-07 16:28
信号源即可.
08-03-28 21:31
FC106
08-03-31 11:06
17楼
该帖内容不符合相关规定!
08-06-01 22:42

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯