用的s7-300 想给ao一个4~20mA的信号,2线,用什么功能块!!
初学,菜鸟个,别见笑。表情表情
05-10-13 14:52
模拟量模块
05-10-13 16:13
CH__AO
05-10-14 19:50
FC105  FC106 比例输入输出功能
05-10-14 21:39
谢谢
05-10-15 11:14
模拟量输出块FC106,在BIO...管脚输入设定成0信号,这样信号给出为0~27648
05-10-17 13:00
想问一下,这个输出的数值是电流值吗?比如结果为45是说电流45ma吗?
还有,106设置的高低限是多少??
谢谢
05-10-21 10:17
写入的数值和输出的电流成正比关系,而非一一对应。0-32000对应输出电流是0-20mA,完全线性关系,按方程解算就可以了。
05-10-21 12:52
谢谢,
想再借地问一个,我想随意控制阀门开度(4~20MA控制),怎样能给他直接赋值?用什么功能块呢?
05-10-22 09:38
首先要知道阀门开度所对应的电流信号值,再按照前面说的线性方程,计算一个数值写入模拟量输出端口的映射寄存器,PLC就会输出一个你需要的电流值。
最后修改:2005-10-24 15:48:10