主题:[讨论]高楼供水系统
点击:2369 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
45863145
高楼供水,,采用变频器,想知道应该注意的有哪些,请大家不吝赐教
05-10-12 07:39
1楼
编辑
引用
管理
kitch
用恒压供水变频器不就行了
05-10-12 11:45
2楼
编辑
引用
管理
45863145
我没摇头接触过,也不太清楚这个东东,能不能请大侠详细指点一下啊,谢谢
05-10-12 12:05
3楼
编辑
引用
管理
45863145
那是个什么东东,好像挺有意思,请详细说一下,谢谢
05-10-12 12:39
4楼
编辑
引用
管理
jeetkundone
我也了解一下
05-10-12 14:31
5楼
编辑
引用
管理
kitch
康沃变频器本身带有恒压供水功能,高楼供水保证最高层的水压就行了,加一个压力传感器,直接在参数里设置一下就可以了.
05-10-12 17:15
6楼
编辑
引用
管理
tanshuozhe
引用
kitch
在 2005-10-12 17:15:00 发言
【内容省略】
康沃的垃圾也来打广告.
05-10-12 17:55
7楼
编辑
引用
管理
rjlwin
05-10-12 19:37
8楼
编辑
引用
管理
45863145
是不是太简单了,没人发言啊
05-10-13 07:50
9楼
编辑
引用
管理
袁泉
高楼供水,,采用变频器,想知道应该注意的有哪些:
1,此高楼需要几套系统供水,例如:1-10层低区供水,11-20层高区供水。
2,用户需要的水量,以此来决定泵的台数,扬程和流量及功率。
3,变频器与泵的匹配(功率)。
4,如果有多台泵须用专门的控制器,或专用变频器控制板(如:三垦的,SWS)。
5,用软传压力表控制压力。
05-10-13 21:22