主题:求助:谁有pro-face GP77R的下载线接口原理图?

点击:3645 回复:7

手头有个PRO-FACE GP系列的触摸屏 ,可惜没有下载线 ,我看接口与三菱PLC的下载线差不多,所以想知道做以跳 ,但是没有下载线接口的原理图,谁的有的帮忙告诉一下。谢谢!!也可以发邮件告诉我jtzhang333@126.com。再次感谢!
05-10-10 12:12
GP的下载电缆里有一个芯片,你自己做的话比较麻烦的.可以买一根现成的.
05-10-10 17:09
2楼
该帖内容不符合相关规定!
05-10-10 19:02
太简单了.自己动手吧
Proface 下载线制作:RS232-TTL,MAX232电容:0.1/16V(104)
手头没有软件,图我就不画了.有软件的朋友可以把图画一下贴上来!(希望加精)
PC                           max232                   proface
5--GND -----------------15----------------------2
1--8---------------------14       16--------------8(VCC)
7-------------------------13       12--------------6
2--------------------------7         11-------------3
3--------------------------8          10------------1
4--6                                   9-------------4
                                                    5---7
------------------------------------------------------------------------------------------------------
05-10-11 10:19
请问一下GP跟PC通讯老通讯不上呀!什么原因!是不是要软件那里设定错了,还是要安装驱动呀!麻烦大家告诉我一下
07-02-01 20:16
请问一下GP跟PC通讯老通讯不上呀!什么原因!是不是要软件那里设定错了,还是要安装驱动呀!麻烦大家告诉我一下,上传不了程序。
07-02-01 20:21
呵呵;这条电缆里面有一个芯片;
07-02-01 20:53
买个电缆不就好了