主题:[求助]一通电,ERR灯就常亮,请教原因,急!
点击:5444 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
binwuxie
如题,cpm2a系列,30点,继电器输出
为什么一接通电源,ERR灯就常亮啊
不知道原因,新手请教各位高手赐教!
05-10-07 20:37
1楼
编辑
引用
管理
snfncel
PLC报错啦,送修吧。
05-10-09 08:42
2楼
编辑
引用
管理
l_zl_cn
清空错误日志也许就可以了。
05-10-09 15:04
3楼
编辑
引用
管理
denis008
可能是有重复的单元号,I/O地址重复
05-10-10 20:24
4楼
编辑
引用
管理
binwuxie
谢谢各位好心人的帮助!
现在的问题是通信时,清空错误日志之后,ERR灯熄灭,工作正常
但断电后再上电时,ERR灯又继续亮,清空错误日志后又正常
输入输出没有重复地址,还要再次请教高手指点!
提示错误信息是
可是我明明在梯形图里最后一行加END指令了啊
谢谢指教!
05-10-10 21:51
5楼
编辑
引用
管理
lnbyk
是不是程序有啥子问题
05-10-10 22:20
6楼
编辑
引用
管理
tangjunfeng
看一下里面的电池还有电吗??
05-10-10 22:36
7楼
编辑
引用
管理
Fengyh
对PLC进行初始化即可,我也遇过
05-10-11 08:20
8楼
编辑
引用
管理
binwuxie
程序应该没有什么问题,我编译过,没有错误
电池也应该不会没电
初始化是清除所有的内存区么?
我也试过
但现在的问题是
我在编程模式下清除错误日志后无错
一转到运行模式就又报错
不知原因,愿告其详,谢谢!
05-10-11 10:20
9楼
编辑
引用
管理
Fengyh
1、Settings正确?
2、清内存,对PLC下载一条指令END。
运行这条程序,如果这样是没有报警,说明硬件无问题!
最后修改:
2005-10-11 14:43:42
05-10-11 13:23