登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:【话题】手动校验中间继电器(20251230)

点击:120 回复:15

手动通用校验,这种校验方式很慢,平时或许用的不多 ,有的甚至根本用不到,谨供偶尔用到的朋友借鉴一下吧。
下面用到的这一款继电保护测试仪是博电的,啥型号记不清了 。
附件 ScreenShot_2025-12-29_225107_861.jpg
电压型中间继电器(如图a)的起动电压应为额定值的50-70%,返回电压不得小于额定值的5%;电流型中间继电器(如图b)的起动电流应为额定值的50%-100%,返回电流也不得低于额定值的5%。
最后修改:2025/12/31 14:12:44
25-12-29 22:54
校验前,需先弄清楚当前要校验的中间继电器的线圈电压和接线情况 :
继电器线圈电压为DC24V,针脚7+、8-接线圈, 5和6是公共点,3和4接常开,1和2接常闭。
附件 1767020204726.jpg
附件 1767020234340.jpg
25-12-29 23:05
校验时继电保护仪只需要插入A、B、C其中一相,这里插入A相,另一根黑表线插入N孔。一相,可以用黄线插入A、B、C其中一相,另一根黑表线插入N孔。
附件 ScreenShot_2025-12-29_231259_322.jpg
最后修改:2025/12/29 23:38:02
25-12-29 23:13
校验步骤如下:
1、用万用表欧姆档测量继电器的线圈阻值617欧姆;
2、2.测量3和5,4和6常开触点的阻值,应为无穷 大;
3、3.黄线夹在8脚 ,黑线夹在7脚上;
4、4.继电保护仪电源开关(左侧)打开,上电,按下通用试验 ,勾选直流,点选Ua1,设置为1伏,即从1伏开始往上加 ,步长设置为1伏,即每按一次加或减的电压值都是1伏;
5、点击屏幕下方的测试按钮 开始测试,按+键给线圈加电压,加到15伏时,继电器吸合,此电压即为线圈的启动电压 ;
6、6.测量常开触点3和5的阻值0.1欧姆,4和6的阻值为0.2欧姆;
7、按-键开始给线圈减电压, 减到5伏时,继电器释放,此电压即线圈的返回电压 。
上面测出来的继电器基本合格,手动校验精度不高。
25-12-30 00:02
附件 1767024400398.jpg
25-12-30 00:06
平时少量的,偶尔需要校验的继电器 ,而且不需要精度太高的这种方法也算够用。
25-12-30 00:10
这应该是继电器厂家的出厂检测吧
我们使用者,应该没必要去效验吧
25-12-30 07:55
作为用户,没做过这个校验,而且中间继电器一直被我们当作PLC与设备之间的中转、隔离使用,对其动作性没有那么高的要求。
不过,看你的设备,不知道和高压开关的检测仪有什么关系,能不能对触点的同期性、动作的时间性进行检测?
25-12-30 08:34
用户没必要这样操作,这个测试是生产的厂家的事;
25-12-30 09:21

引用 YXBK 在 2025/12/30 7:55:15 发言【内容省略】

发电厂,每次C修励磁、监控继电保护系统都会校验好多小继电器,每欢也都能测出一些不合格的。
25-12-30 12:35

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯