主题:pro-face 与s7-200PLC连接方法

点击:2229 回复:4

pro-face gp230s 与s7-200PLC连接方法,是否可以自己做.
05-09-25 16:03
楼主是不是少打了一个数字?  应该是2301S吧?
05-09-25 18:13

引用 zzmx 在 2005-9-25 16:03:00 发言【内容省略】

使用PPI模式连接
一 : PLC端口设置:
1、打开STEP 7-Mirco/WIN 32编辑软件,CPU型号上右键点击,随后点击弹出的“Type…”选项。
2、在“PLC Tyep”中点击“Communications…”
3、在“Communicationgs”中双击“PC/PPI cabble(PPI)”
4、在弹出的“Set PG/PC Interface”中选择PC/PPI cable(PPI),再点击“Properties…”
5、在“Properties”中设置PLC端口参数...如图
附件
05-09-25 18:19

引用 zzmx 在 2005-9-25 16:03:00 发言【内容省略】

二、GP端口设置:
通讯参数设置:
附件
栈号设定:
附件
             
附件
05-09-25 18:29

引用 zzmx 在 2005-9-25 16:03:00 发言【内容省略】

电缆制作:
附件
05-09-25 18:36