登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:50HZ转60HZ
点击:2898 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
jsmymcn
请问各位同行:
我公司的设备想卖到别的国家,功率为150KW,380V,50HZ,另一国家电压为127V,60HZ,
该怎样做?要加装什么装置?
05-09-25 09:42
1楼
编辑
引用
管理
zzyog
换电机
05-09-25 10:15
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有时其它元器件也不能用于380V/60HZ;
所以先搞清是否只换电机就能用;
05-09-25 10:40
3楼
编辑
引用
管理
jczwfy
用变频器设置输出频率和电压试试,电压不行就只设频率加个变压器。最简单的方法是找个专用转换装置
05-09-25 11:42
4楼
编辑
引用
管理
jsmymcn
这套设备总功率为150KW,有电机.有伺服系统,有加热系统.还要在380V50HZ下调试,
05-09-25 13:43
5楼
编辑
引用
管理
chum
有没150KW那么大的变频器呀。。。
05-09-26 01:32
6楼
编辑
引用
管理
chum
电压用升压变压器,(如果人家跟你买这个变压器的话,不划算了),至于频率60,也就是快了点,用减速笨减速就行啦 (另外跟你们买多了变压器和减速箱了...)
05-09-26 01:37
7楼
编辑
引用
管理
jsmymcn
中国的电器都是在50HZ下设计的,如果用在60HZ下,恳定用的时间不长
05-09-26 07:31
8楼
编辑
引用
管理
cl0211
基本上是要重新设计了,电机要换,变压器(控制板上)要换主极为127V\60Hz的,PCB板上铜箔的承载电流能力要考虑,强电部分需考虑电流的承受能力及所有的电器件都需要更换。或者考虑考虑直接外接一个变压器最为方便
05-09-26 17:56
9楼
编辑
引用
管理
yddmt
惨啊 ,加变压器也是60hz的频率中国的标准50hz,在60hz下电机也用不长而且转速高,加变频器又成本高。只有用他们的电机了,控制开关接触器等方面就好办得多了,只要电流够用电压合适就可以
控制板可以加以小变压器或直接用开关电源好了。
05-09-26 21:18
上一页
下一页
工控新闻
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
更多新闻资讯