登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】问题出在哪里,如何解决?

点击:421 回复:11

附件 mmexport1761813312321_edit_164737573933146.jpg
附件 mmexport1761813317559_edit_164690189527208.jpg
这是先前帮助升级改造的立体车库,使用有16年,改造有二项
1.替换操作盒,2.增加到位信号误东作判定~安检要求,即正常平移(升降)需要10秒,在9秒内到位信号出现应停止运行,防止碰撞事故发生。
接到这两张照片,首先表示不理解~如何发生的?
第二天电话联系,了解的是某车主在将车辆停进车位后放一个空车架(图1位)后就离开了,结果图2车位同时下降!…最后是图2车架压到下面的车上才被发现按下急停按钮,由于车头重,就是你看到的样子。
为什么二个车架会同时下来?
控制图2车架的PLC输出点有粘连?(首先想到的,毕竟是16年的PLC,先前过粘连发生,好在有人看着没发生碰撞事故)。
对应接触器粘滞,他们经常遇到,这次也是这样解决了。
PLC原程序bug?16年才暴露出来?有点不太信~回家在解读原程序吧
按理车架升降只能是一个车位的事,这次出现二个同时下降,说程序没bug不能服人
最后修改:2025/11/5 10:11:54
25-10-30 17:33
应该是硬件问题
25-10-31 21:38
这种车库迟早淘汰。
车进去两边没间隙,车顶空间也小。
处处机械。
好车停几次这种车库,也会伤痕累累。
25-11-01 06:43

引用 aaxin2008 在 2025/11/1 6:43:36 发言【内容省略】

是车库问题?16年前的设计,那时有宽体车?
你的车只要不超宽不超长超高超重,你说的问题就是技术问题了
见过越野车也往上停,结果整个车库不能动,他回来还理直气壮的说停进去了没问题
不了解工作原理的就会瞎吵吵
应安检要求,7月第三次改造,增加高度检测
25-11-01 11:18
用什么检测车位里有没有车?是光电传感器吗?出现故障的时候这个传感器是什么状态?
25-11-01 12:21

引用 蛇会大学 在 2025/11/1 12:21:43 发言【内容省略】

用眼睛,车架检测用普通的行程开关
25-11-01 17:11

引用 goldage 在 2025/10/31 21:38:20 发言【内容省略】

肯定有这个因素
但是PLC程序bug也是鲜儿易见的
可能最初设计调试很顺利,也没模拟可能出现的硬件故障,使得这个bug一直到现在
初步判断bug没考虑二个or以上车架没在上or下位,应即可停止运行,报警
上升下降没次只允许一个车架动作,平移可以多个依次动作
25-11-01 17:29
看着这车库挺新的,16年前建的应该维护的还算不错。我们这里的这种车库没人敢停车,5~6年下来更是锈迹斑斑没人敢停了。
25-11-03 07:47

引用 YS-W 在 2025/11/3 7:47:21 发言【内容省略】

还是维保做的好,维保是设备制造单位下岗老职工负责(单位倒闭分流下岗,一个当时鼎盛的企业最后被倒闭,你懂的)
对于这种大单位物业又是外包维修满满的累~
25-11-03 10:59
已经处理好原程序bug~做段程序,数据统计,当出现车位上位信号数>=2时报警停机
25-11-21 20:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯