登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:不含PLC实现本地远程切换控制
点击:319 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
INotKissBoy
需要实现
1.远程允许信号(KA4常开)
2.电机运行信号(KA1常开)
3.远程启动
4.远程停止
最后修改:
2025/10/22 9:21:44
25-10-22 09:17
1楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
总感觉上面的图纸太麻烦太复杂了,各位大佬有没有新思路,一起交流一下
25-10-22 09:19
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果要求远程与本地绝对的分开控制,应该就没什么优化的了
否则本地与远程可以改成多地控制,这样KA3就省了
25-10-22 09:58
3楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
这个还复杂?你都没有看你的电动机的保护都没有么?故障信号呢?远程、就地的指示信号呢?远程什么都看不到就能启动设备么?
25-10-24 08:57
4楼
编辑
引用
管理
lvpretend
经典切换电路,没什么可优化的了。
25-10-26 17:31
5楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
我继电器控制的是变频器启停,不是接触器,故障信号通过变频器RO端子获取;远程信号是KA4常开;KM1是电机散热风扇
我有好几路这样的控制,所以想着电路能不能省一点
最后修改:
2025/10/28 8:30:45
25-10-28 08:25
6楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
那你电机散热风扇的保护也需要进控制回路,特别是变频电机,没有风扇的话,电机容易发热。
25-10-28 17:41