主题:继电器校验

点击:317 回复:7

AR50继电器快速校验仪,校验小型电磁继电器 ,适用于多个型号,单个继电器校验速度快。以前用的好好地,今天突然出了状况,笔记本与校验仪以太网始终无法连接 。一边向领导汇报, 一边去看看怎么回事  。仔细检查后发现,笔记本的IP与继电器快速校验仪的IP就不在同一网段上 ,修改笔记本的IP重启校验仪后连接正确,可正常使用了 。
25-10-17 22:26
这台AR50继电器快速校验仪,一次只能校验一个继电器 ,AR50B效率更高 ,一次可校验更多 的继电器  。
附件 微信图片_20251018195248_759_7.jpg
附件 微信图片_20251018195252_760_7.jpg
25-10-18 19:54
是实验室用的?还是生产线用?是检测寿命还是检测质量?
25-10-22 09:17
继电器在使用过程中,吸合与断开时间运行程序有精确要求,定期抽取部分继电器进行试验,主要测试指标线圈电阻,启动电压,返回电压,返回时间,触点开路阻值与短路阻值 ……
25-10-22 21:21
既然要求这样高,为啥用这种普通继电器?
25-10-23 18:22
这考虑就是设计 的问题了, 是否跟成本 有关系或其它 因素 不得而知  ,记得在核电站,不太会这样的问题
25-10-23 21:01
这玩意不靠谱,
25-10-28 14:43

引用 chengzheng 在 2025/10/28 14:43:13 发言【内容省略】

每次大修都对一批抽检的继电器进行校验 ,也总能检出一部分不合格的来。 而且电站也确实有过因为继电器不合格而导致停机故障。
25-10-28 21:19

工控新闻