登录
首页
串口通信
串口通信
回帖
发帖
正文
主题:不同厂家的485设备并联使用,会不会有兼容性的问题?
点击:221 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题我有2个厂家的485模块,并联接入工控机的485口,线总长就5米左右,大多数情况下通讯都正常,偶尔会连接不上,搞不清是这2个模块存在兼容性问题,还是其他因素导致
25-10-10 08:49
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
可以加两个中继试试
25-10-10 09:31
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
并联?不是一个个串联起来的吗?
25-10-10 23:45
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
终端电阻加了吗?可以试一下。
25-10-11 08:33
4楼
编辑
引用
管理
小猫鱼MAWheF
串联并联并不会太影响通讯,看一下2个模块的波特率校验停止位是否一样
25-10-11 09:04
5楼
编辑
引用
管理
非同寻常
两个设备是不是都自带终端电阻,是否可以选择切入切出,终端电阻多了也会有问题。
25-10-11 11:18
6楼
编辑
引用
管理
Tivian
建议不同设备还是分别用不同的485口,通讯协议和参数会影响速度
25-10-11 14:29