主题:三菱FX3U故障,RUN指示灯不亮,ERROR指示灯闪烁
点击:361 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
有一台机器,前年写的程序,用的三菱PLC,连了一个触摸屏,485ADP模块连了6个温控表,机器发到国外去了,一直运行正常,前几天反馈说,机器不运行,我叫他打开电柜箱,拍一个视频看看,发现PLC的RUN指示灯不亮,ERROR指示灯闪烁,我查了手册,说是参数错误,回路错误,语法错误,感觉不应该呀!机器都运行这么久了,又从网上搜索了,各种原因都有!请三菱大佬分析一下,究竟是PLC硬件问题,还是内部程序问题
25-08-21 18:58
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
没有网关之类的 远程能不能连接电脑看看什么情况再说
25-08-22 10:19
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
先断电重启
再了解一下,有没有参数设置错误了
曾经碰到过一次,除法指令除数为0,好像也报错了
再不行应该只能连上电脑才知道什么原因了
最后修改:
2025/8/22 10:49:39
25-08-22 10:47
3楼
编辑
引用
管理
chi1225
都运行这么久了,可能电池没电了,
25-08-22 13:37
4楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
每个除法我都做了条件处理,除数不为0,才能相除!
25-08-22 14:23
5楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
这个PLC我都没有装电池
25-08-22 17:54
6楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
PLC打到STOP档位,上电PLC还是ERROR报警,感觉这个PLC应该是坏掉了!
25-08-22 17:55
7楼
编辑
引用
管理
Tivian
清空 重新下载程序试试
25-08-22 18:06
8楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
应该是电池没电了,换个电池,再把程序更新一下就应该可以了!
25-08-22 18:14
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
将说有带的都拆除,只保留CPU
如果运行灯亮了,错误灯没亮
再将屏,接入,OK,再接入一个…直到某个出现错误,换掉它
经验告诉,CPU应该没坏
25-08-22 18:15