清除PLC内存,只写入END一行程序再断电重启,如果能运行就不是硬件问题;
25-08-23 09:45
修国外的设备最佳方案是再写一台PLC寄给他(付费),让他把旧的寄回来维修或者报废(运费很贵不划算)。
25-08-23 10:46
12楼
该帖内容不符合相关规定!
25-08-23 10:46
大概率硬件故障,前些天拆了个1N情况差不多,也是运行灯不亮,想把程序读出来,电脑都连不上了。话说12楼有必要这么暴脾气吗
25-08-23 13:17
寄一个PLC给他换下来,PLC坏的可能性很高
来慢了,看不到12楼说了什么。
25-08-23 14:34
电池没电了,电源断电了,然后程序丢失了
换新电池,然后重新灌程序
三菱的这个最常见
25-08-23 21:29
没遇到过,如果能远程连一下比较方便判断