主题:求救 求救 求救 三菱FX3U485BD板 与松下VF200、安川GA500通讯 [求助]
点击:207 回复:26
20楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
引用
haha7118110
在 2025/8/14 23:08:18 发言
【内容省略】
485通讯 变频器设定站号 1 2 也可以试试
25-08-15 10:18
21楼
编辑
引用
管理
guanyumou
扩展485BD,那就只能使用RS/RS2指令无协议编程实现两个变频器的通信协议了,估计都是modbus
或者网上找找用RS指令封装的modbusRTU功能块
25-08-15 13:10
22楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
要用rs指令写,三菱写通讯是很麻烦的
25-08-16 12:42
23楼
编辑
引用
管理
haha7118110
已经成功通讯一台 频率读写都没问题 轮询程序已经做好 目前只拿了一台变频器做通讯 等回去把另外一台在测试通讯 测试完成就把两台整体轮询 大佬 两台不一样品牌的变频器轮询有哪些坎 能指点下吗?
25-08-16 16:12
24楼
编辑
引用
管理
haha7118110
昨天夜里熬了一通宵 单台变频器已经成功通讯上了 说实话 一点基础没有 确实很难 很累 大部分时间都在查资料 找功能码
25-08-16 16:14
25楼
编辑
引用
管理
haha7118110
因为有标准连接线PLC连接触摸屏的 这边没找到4859针头 ,唉 还是给放弃掉了 最终还是选择了弯路 用古老的RS来做了通讯 不过单台通讯已经成功
25-08-16 16:16