主题:求救 求救 求救  三菱FX3U485BD板 与松下VF200、安川GA500通讯  [求助]

点击:207 回复:26

引用 haha7118110 在 2025/8/14 23:08:18 发言【内容省略】

485通讯 变频器设定站号 1  2 也可以试试
25-08-15 10:18
扩展485BD,那就只能使用RS/RS2指令无协议编程实现两个变频器的通信协议了,估计都是modbus
或者网上找找用RS指令封装的modbusRTU功能块
25-08-15 13:10
要用rs指令写,三菱写通讯是很麻烦的
25-08-16 12:42
已经成功通讯一台 频率读写都没问题 轮询程序已经做好 目前只拿了一台变频器做通讯  等回去把另外一台在测试通讯  测试完成就把两台整体轮询  大佬 两台不一样品牌的变频器轮询有哪些坎  能指点下吗?
25-08-16 16:12
昨天夜里熬了一通宵  单台变频器已经成功通讯上了  说实话 一点基础没有 确实很难 很累 大部分时间都在查资料 找功能码
25-08-16 16:14
因为有标准连接线PLC连接触摸屏的  这边没找到4859针头 ,唉 还是给放弃掉了  最终还是选择了弯路 用古老的RS来做了通讯  不过单台通讯已经成功
25-08-16 16:16
买个模拟量模块计算一下频率简单省事