请教各位大神   第一次用三菱做通讯 这边用的是FX3U-485BD板,要与两台变频器做通讯 分别读写两台变频器频率 这个我该从哪入手,看了下对应变频器手册 越看脑袋越大,快懵逼了!这搞的一点思路没有了。下面我给放下变
附件:
[本地下载]
频器手册  劳烦各位大神帮忙
最后修改:2025/8/14 3:03:57
25-08-13 22:05
modbus通讯可以换直接用485mb模块省事点 稍微增加点成本
写通讯程序找例子参考一些
25-08-14 10:10
FX3U-485BD板不支持MODBUS协议的,如果用RS指令来做太麻烦了
尤其你还是第一次用三菱做通讯
建议你还是用模拟量模块或者用触摸屏与变频器通讯
触摸屏与变频器通讯可以参考这个
http://m.gkong.com/bbs/476675.ashx
25-08-14 11:31
加FX3U-485ADP-MB;
25-08-14 12:16
如果有触摸屏,我建议你直接用触摸屏的RS485去读写变频器。
25-08-14 17:04
我觉得有触摸屏的话,用触摸屏设置参数,外部用IO端子启动变频器
25-08-14 18:48
通迅三要素搞清楚了:波特率,数据格式,从机地址..再确保传输介质(如双绞线)没错的话,问题不大。
25-08-14 19:44
参考一下2N的这个通讯视频吧,三菱的培训教材
25-08-14 21:24
关键小设备厂老板能省一分是一分,没办法啊
25-08-14 23:00
开始考虑过用触摸屏通讯  关键要读写两台变频器 要是单独一台 我就改用触摸屏了 ,唉 脑壳疼 特别是CRC 我都在想自己去算CRC对应的数码当输入值等于固定值时候直接MOV过去算了。。。真要命啊!
25-08-14 23:03

上一页下一页