主题:台达PLC指令WSFLP

点击:78 回复:2

台达PLC指令帮助里面WSFLP的范例程序是不是印刷错误,S指定了D0应该是D0.D1.D2.D3传送到D20.D21.D22.D23吧,还有进位也看不明白。
附件 台达PLC指令WSFLP.jpg
最后修改:2025/7/24 12:01:07
25-07-24 12:00

引用 我是打工仔 在 2025/7/24 12:00:43 发言【内容省略】

YES,印刷错误。
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
25-07-24 15:44
谢谢指点