主题:codesys与威纶通485通讯
点击:109 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
努力瑞
之前帮助别人搞过一个项目,用CODESYS做的设备,点数也就将近200来个点,用威纶通485的屏做的,走的是485MODBUS RTU,现在发现通讯特别慢,特别是读取位时候,基本上延迟3-4秒钟时间,问过维伦通那边,也就说干扰,和加长通讯延迟时间,但是试下来什么都没改变,就是请教各位大神们,遇到过这个问题吗
25-07-24 08:48
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
没有。
你可以考虑485通讯线的地线接上。
A+B不接地可能干扰较大。
建议用屏蔽双绞线
25-07-24 16:53
2楼
编辑
引用
管理
chi1225
我连松下PLC,用的也是485通迅,感觉反应速度也没这么慢~~可能还是设备那边的问题。
25-07-24 17:31
3楼
编辑
引用
管理
努力瑞
请教一下怎么配置的,能分享一下吗
25-07-24 18:10
4楼
编辑
引用
管理
goldage
如果是真干扰的话你会连通讯都不成功的
建议你看看通讯连接线安装是不是合理
25-07-24 21:25
5楼
编辑
引用
管理
努力瑞
链接线也是中规中矩的,没什么特别地方,但是说强弱电分开,我想很难做到这点!
25-07-25 09:28