登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:老是烧压缩机
点击:338 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
877476825
朋友的朋友的鲜啤酒屋,做啤酒的设备,每次工作约24小时。已经烧了好几个压缩机了,问我有没有好办法?
25-06-11 21:01
1楼
编辑
引用
管理
981183833
有没有可能是超负荷工作,电机发热导致的线圈烧毁,加个热电偶检测电机外壳温度,电机超过一定温度强制断电保护
25-06-12 09:42
2楼
编辑
引用
管理
towngas
检查工艺配置是否合理(小马拉大车)和压缩机电气保护是否有效(热保护、高频启停等)。
25-06-12 09:54
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
没在现场不好说,缺相,过流,过压,启动器坏 堵都有可能,坏第一次也要把这些原因一一排除了才行
25-06-12 10:43
4楼
编辑
引用
管理
goldage
不清楚你说的是什么压缩机,烧的原因无非就是保护不到位,设计工况不相符
25-06-12 21:22
5楼
编辑
引用
管理
YOUFG
你这是制冷的压缩机吗?如果是连接烧几个的话,那你要把氟和油都换掉,把系统用压缩空气吹过后,重新抽空,加油加氟,
25-06-12 22:51
6楼
编辑
引用
管理
877476825
回复楼上,朋友只是大概描述一下,没去现场。没有修过制冷,没底气
25-06-13 06:45
7楼
编辑
引用
管理
towngas
懂了,这年头谁还没个副业。
但这种不建议接(排除故障想法),估计有胎里问题,除非改造(收费可比维修高个数量级)。
最后修改:
2025/6/13 7:18:16
25-06-13 07:14
8楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
towngas
在 2025/6/13 7:14:28 发言
【内容省略】
据朋友说,另外一个分店的同样设备一次也没坏过压缩机。估计这台有缺陷了
25-06-13 07:21
9楼
编辑
引用
管理
风35RH
每次工作24小时,很大可能是散热的问题,压缩机长时间工作,散热不好导致的烧电机!
25-06-13 08:55
上一页
下一页
工控新闻
西门子从亚马逊招募人工智能专家
和利时助力渝厦高铁渝黔段开通运营!
AMTS 2025同期论坛预告 | 图尔克现场分布解决方案在汽车行业的应用
2025RoBoLeague机器人足球联赛总决赛在北京亦庄开赛
细分PLC行业的未来发展趋势:自主可控、网络化、智能化、信息
工信部最新定调!法大大发布首部《制造行业合同数智化升级白皮书》
边缘AI技术爆发式增长 | elexcon2025深圳国际电子展暨嵌入式展90%展位已售罄
华北工控EMB-3513边缘AI主板:支持机器人视觉传感器摄像头系统集成应用
更多新闻资讯