主题:变压器瓦斯继电器疑难故障看过来!
点击:1615 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
jshhcb
我公司有4台2000kVA主变,经常会出现有载调压上的瓦斯继电器干簧管破裂,造成重瓦斯动作调闸。影响很大,请较高手出招!谢谢。
05-09-22 16:34
1楼
编辑
引用
管理
sys1954
错误,有载调压上的重瓦斯不可以主回路跳闸.
05-09-22 23:11
2楼
编辑
引用
管理
chum
重瓦斯不就是跳主回路吗?轻瓦斯才是报警
05-09-24 11:50
3楼
编辑
引用
管理
sys1954
引用
chum
在 2005-9-24 11:50:00 发言
【内容省略】
有载调压小油枕上的瓦斯继电器只接轻瓦斯信号,变压器大油枕下的瓦斯继电器才有重瓦斯保护线圈故障切断主回路!