主题:电缆直接炸开了,怀疑是人为导致的?

点击:268 回复:14

有群友友分享说,年前天气偏冷干燥,几乎无负载,两条4*150并用的铠装电缆,在四指套处炸开,电缆运行有20年了。
现怀疑是人为破坏的,但是也用了二十多年!也考虑绝缘老化龟裂,靠近分叉处最先裂口,放电,爆炸,不知道你们能不能看出点其他的门道来!
附件 微信图片_20250217160939.jpg
附件 微信图片_20250217160945.jpg
25-02-17 16:11
如果人为的,先不说动机,至少要很大胆量吧
25-02-17 17:04
要是有人倒点酒精,点一把火!
感觉也不对,这火为什么就在底下烧咧!
是不是电缆拐弯拐急了,时间久了什么的呢!
25-02-17 17:14
假如是人为的,胆子也够大的。
25-02-17 17:38
从图片上来看,是这根电缆发热严重先烧起来后祸及附近的电缆,检查这根电缆为什么这个部位发热严重?
附件 01.jpg
最后修改:2025/2/17 19:54:02
25-02-17 19:53
20年的电缆,考虑老化,绝缘不够相间短路造成的吧
25-02-17 20:06
给我一个胆也不敢。要是人为烧了整个楼…………
25-02-17 20:42
不排除是电缆外皮绝缘老化,然后局部发热
25-02-17 21:23
考虑一下左下角的电缆是不是搁着配电柜了,造成绝缘破坏。
25-02-18 08:17
其中一项对地短路也是有可能的
25-02-18 08:18