一台37千瓦绕线电机,工作现场是每天频繁点动15小时工作,频敏启动。年前10月份电机对地绝缘0.2兆欧,昨天测量一下还是0.2。这电机真是厉害了。
25-02-15 05:58
电机不发热吗
25-02-15 08:21
这么低的对地电阻还能运行,真是奇迹了。热继也没有保护吗?
25-02-15 10:59
你这保护不跳闸?380V电压不炸?
25-02-15 11:45
表情等着烧?等着挂?
25-02-15 13:21
0.2M的对地电阻,接近漏电了。拿个吹风机吹吹,可能是潮湿
25-02-15 15:02
还能工作是个奇迹!
25-02-15 15:04
绝缘电阻应该达到0.5兆欧以上才算正常,这个还能正常运行?
25-02-15 17:26
不跳闸,电机不热。
25-02-15 17:38
0.2M的对地电阻,接近漏电了.遇到过绝缘电阻0.1m还能正常工作的,用了之后绝缘又到1m以上了
25-02-15 18:57