登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:神奇的小强
点击:304 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
一台37千瓦绕线电机,工作现场是每天频繁点动15小时工作,频敏启动。年前10月份电机对地绝缘0.2兆欧,昨天测量一下还是0.2。这电机真是厉害了。
25-02-15 05:58
1楼
编辑
引用
管理
981183833
电机不发热吗
25-02-15 08:21
2楼
编辑
引用
管理
heshilih
这么低的对地电阻还能运行,真是奇迹了。热继也没有保护吗?
25-02-15 10:59
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
你这保护不跳闸?380V电压不炸?
25-02-15 11:45
4楼
编辑
引用
管理
mengx9806
等着烧?等着挂?
25-02-15 13:21
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
0.2M的对地电阻,接近漏电了。拿个吹风机吹吹,可能是潮湿
25-02-15 15:02
6楼
编辑
引用
管理
yecao2003
还能工作是个奇迹!
25-02-15 15:04
7楼
编辑
引用
管理
646270767
绝缘电阻应该达到0.5兆欧以上才算正常,这个还能正常运行?
25-02-15 17:26
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
不跳闸,电机不热。
25-02-15 17:38
9楼
编辑
引用
管理
877476825
0.2M的对地电阻,接近漏电了.遇到过绝缘电阻0.1m还能正常工作的,用了之后绝缘又到1m以上了
25-02-15 18:57