一商业洗碗机,输送带运行过程中最后一碰触到不锈钢挡板驱动的行程开关。立马跳总闸漏保。正泰100A。4p30MA漏保。行程开关不触发,能正常工作
25-02-12 13:22
1楼
编辑
引用
管理
877476825
漏电的行程开关。黑色公共线漏电。其他线还好
25-02-12 13:24
2楼
编辑
引用
管理
877476825
更换新的试机正常,不再跳漏保
25-02-12 13:25
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
看最后那张图,是不是钣金把线皮磨破了
25-02-12 13:29
4楼
编辑
引用
管理
YS-W
答案揭晓了,大家会觉得没啥意思,让大家都来猜猜嘛?感谢楼主的分享
25-02-12 14:31
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
行程开关坏了,分享的挺好。
25-02-12 15:47
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
从4-5图看,机械设计不合理,原件选型错误
直接压住开关,机器又没及时停下,开关主体硬抗,时间久了,开关错位……
25-02-12 17:53
7楼
编辑
引用
管理
981183833
行程开关压过头,把里面的触点顶破了,导致六点
25-02-12 18:22
8楼
编辑
引用
管理
15898151893
短路了,原来那个开关。
25-02-12 23:38
9楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
YXBK
在 2025/2/12 13:29:42 发言
【内容省略】
没有一点损伤破皮
25-02-14 08:01