登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:【话题】请教!简易设备接线(20250211)

点击:275 回复:11

附件 屏幕截图 2025-02-11 082933.jpg
请教供电时三相380V的,采用3+N的方式如图这样接线可以吗?是否需要加隔离变压器?
伺服电机1 2  3  都是400W 的  伺服电机4是730W的   异步电机是2.2KW的
如果要加隔离变压器在什么位置加?都加多大容量的?什么规格的?
最后修改:2025/2/12 10:47:57
25-02-11 08:48
为什么不可以?
PLC如果可以的情况下考虑预留隔离变压器的安装位置就行,后面有问题再加上
25-02-11 08:52
是否需要加隔离变压器看到时有没有干扰,能正常使用就不用加
25-02-11 08:59
其实PLC和开关电源加上电源滤波器也可以,体积比变压器小。还可提高抗干扰。
25-02-11 09:09
这样接没毛病!
25-02-11 09:16
伺服驱动器功率不大,可以这样接 大功率建议用三相220V,电子变压器也行,另外把地线画上
25-02-11 09:51
这种小功率的感觉进出线加磁环就可以吧。不需要隔离变压器吧,有没有专业的给讲解一下,顺便也学习学习
25-02-11 11:46
现在伺服很多都很好,根本就不怕啥干扰的,我这边的生产线,大小的都没加变压器的
25-02-11 21:23
这图不是eplan画的吧
25-02-12 06:50
控制柜一般都有些多余的空间
干扰严重再加隔离变压器 或者滤波器之类的
25-02-13 08:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯