登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:线径与发热问题

点击:412 回复:15

附件 dl.jpg
如图回路是这样的,全程用的都是RV10平方电缆,现在发现保险丝底座进出线特别烫,线皮大概59℃,重新压过线后问题依旧,其他地方相对好很多,线皮温度就46℃左右,一个是想了解10mm的线过41A电流合不合理,长期60℃左右算不算正常?二是想了解有什么可能保险管底座进出线会特别烫?几组同样回路都是这个问题。
25-01-10 20:58
如果是足够的纯铜线不至于会这么高温度,估计你的线实际也就是不到6个平方
25-01-10 21:04
如果线径达标,怀疑保险底座与保险之间存在接触不良的情况。
25-01-11 04:34
按理说10平方够用,也可能你的电缆亏方。保险发热可能虚接。
25-01-11 06:57
看你的图纸这个10平方线是在柜内,每段的长度应该不超过1米
如果是正常国标线,1米长的10平方线过41A的电流肯定没问题
至于保险管底座,应该是接触不好造成的,这个包含底座接线柱的质量
最好能上传实物图片上来
25-01-11 07:59
如果接触器端线不发热,说明保险丝底座有问题,如果接触器线端也发热,说明线缆过长导致的发热
25-01-11 08:22
谢谢各位指教,保险丝座肯定没有虚接,重新压过线头。只是不太清楚保险丝工作原理,是不是靠发热到一定程度烧掉里面熔断丝?
25-01-11 09:22
是的,超温到一定程度会断开。
25-01-11 10:15
楼主和我目前正在跟踪的问题一样,我们这边是挤出机,线用的8平方的,后来表皮不好的过热的换成10平方了,加热器11kw,平常每相电流在30A,其实这么近20年一致这样生产,只是定期紧固端子,发现有电缆(你图纸中的这几段)有过热的就更换。
只是年底有家兄弟工厂发生有电缆过热引起故障发生,所以才关注温度。我们的保险出线外皮大多在50度左右,极个别是90度上下(柜门一开就有柜糊味),经过更换保险盒(保险与底座是靠弹片接触,氧化后接触不好),大部分温度都到了60度以内,目前有一组的温度下不来,一直80左右,我也正纳闷,考虑可能这段一直工作有关。
25-01-11 10:50

引用 truezhang 在 2025/1/11 9:22:12 发言【内容省略】

在你这个电路里面,保险丝主要是用来保护固态继电器的
当发生短路时,电流会很大,保险丝就会熔断,从而保护固态继电器不被烧坏
原则上是要用快速熔断才行的
一般几十度的温度,是不会断的
建议你最好是找出原因解决,如果现在这样的环境温度都有60度,那么夏天就会更高,到时不要烧坏东西了
25-01-11 10:55

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯