登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:更换补偿电容

点击:360 回复:19

前几天在配电房检查时发现补偿电容出现问题,自动补偿器投入7路了,结果显示电流很小,功率因数低,进一步检查控制电路正常,今天电容采购到位,全部换新…发现上次更换的电容寿命有点短,外观发现都是鼓包漏液了…
附件 IMG_20250102_080844.jpg
附件 IMG_20250102_081055.jpg
25-01-09 20:56
电容柜到底是啥原理啊,主要用处是什么啊,没搞过这些
25-01-09 22:21
你这是2008年的。楼主,你漏液是上边还是底部漏液了?
25-01-10 06:00
功率因数提高,罚款变奖励,自动投切省事省力
最后修改:2025/1/10 7:18:28
25-01-10 07:15
用几年漏液的到不多,大部分都是容量普遍减小,这可能是自愈试电容特点。
25-01-10 07:54
回复1楼
附件 微信截图_20250110081432.jpg
最后修改:2025/1/10 8:16:13
25-01-10 08:14
这个电容比我们用的小很多。
25-01-10 08:40
我也是才更换完,1个已经爆浆出来了, 还有鼓包的1个,全都换了。
高云的质量还算不错的,比天正的BSMJ的要好。
25-01-10 09:41
受楼主的启示,我们等学生全部离校完毕后,对C柜也要进行一次排查目测检索(做人做事虽不能十全十美但力就尽职尽力)
附件 8ca46b42af05088f2c528c737e5d091.jpg
附件 d821c2a01a072ae8c36f802a3e6b79e.jpg
25-01-10 14:56
附件 628edda25ad5fdf5c27cef020c7d461.jpg
25-01-10 14:58