主题:这种时间继电器能不能这样用?控制时间继电器的电源?

点击:393 回复:17

这样能不能达到正常的逻辑。
时间继电器是DH48S-S,电源2-7,继电器COM是8.NO,NC是6 5;
1.3.4是复位,暂停(未用)
附件 996C07AEDD42FBF85003EB04D93BF464.jpg
24-12-28 12:12
问了一下卖家,说这种时间继电器不能控制电源,只能控制复位/暂停端子。
大家看看这样行吗?
硬件是客户提供的,现场安装,实验一下的条件都没有,感觉这种带控制端子的时间继电器还是没有普通的时间继电器用着舒服啊,
附件 8ee70017-b28c-4e09-a51d-563c15e79976.jpg
时间继电器KT1的1-3是复位端子,正常电路不工作的时候一直复位(1-3=on),时间继电器处于待机状态,
当光电开关启动K1以后,KT1的复位端子(1-3=off)断开状态,时间继电器开始计时,Y1也输出,
当时间到了以后,KT1内部继电器动作,5-8 常闭断开,K1复位,Y1=OFF,K1的NC给时间继电器复位。
以此往复,唯一缺陷是如果时间设置太短可能会二次触发。
还是PLC好用,
2个时间继电器,便宜的10块/个,继电器2个也算10/个,合计40块钱,时间客户自己调也方便。
如果弄成工控板,怎么也要50-60,时间设置程序固化,在没有上位机的情况下还不能修改。
鱼和熊掌不可兼得呀表情
最后修改:2024/12/28 13:19:04
24-12-28 13:10
这个图等于是你时间继电器的触点直接驱动电磁阀了,可以吧电磁阀用继电器的触点控制,这个电路图看上去就好理解了。理论来说时间短会2次触发的原因可能是你启动开关还没有断开时间就到了,才会二次触发
24-12-28 14:36

引用 981183833 在 2024/12/28 14:36:45 发言【内容省略】

是的,就怕感应开关的ON时间大于时间继电器的动作时间,可靠性,还是PLC好,继电器弄起来麻烦
24-12-28 15:20
20元左右的时间继电器
24-12-28 16:36
可以使用,只是这个时间继电器的功能没有充分利用起来。。这是可以偱环定时的继电器
24-12-28 18:47
光电信号小于t就没问题,大于t就要改电路
24-12-28 18:54
这种时间继电器以前很常见,现在设备自动化程度高了,就不是特别常用了。
24-12-28 19:27

引用 bnnyygy 在 2024/12/28 15:20:34 发言【内容省略】

表情改成循环时间继电器就可以完美解决,到达周期自己复位。也有外置的复位
最后修改:2024/12/28 20:45:48
24-12-28 20:43
正泰JSS48A-S    
附件 微信图片_20241228204458.jpg
24-12-28 20:45