选型表格很有参考价值
24-12-11 10:22

引用 机栝 在 2024/12/10 15:43:37 发言【内容省略】

这启动电流能到5A??????
24-12-11 20:42
液压阀启动电流确实不小,用中间继电器,触点带阻容灭弧,频繁通断使用不到1个月触点没了。后改造换成固态继电器了
24-12-12 07:48
能,以前我也以为不可能,直到烧了一大堆固态就老实了
24-12-12 08:22
电磁阀应该没那么大
24-12-12 11:21

引用 机栝 在 2024/12/12 8:22:03 发言【内容省略】

这要看你选的固态是那种,有没有加RC/二极管器件
24-12-12 11:24
我用过这种,经常坏触点
附件 微信截图_20241212093140.jpg
24-12-12 11:35
正常
它面对的是动作频繁的电磁阀,即便是LED数码显示也跑不了失效的命运~在用PLC改造的电梯上,楼层显示数码缺1or1常亮就换对应的它
24-12-12 14:24

引用 YXBK 在 2024/12/12 11:35:46 发言【内容省略】

5A不行,后来我用阳明的10A就可以了,基本上3,5年没问题。