登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:开关电源疑难杂症
点击:425 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
习气被依赖
想问一下我这个变频器开关电源打嗝,稳压电路取自15v。单独给15v电容供电15v。431前端的光耦就导通了。这正常吗?431基准电压也有2.5v. 拆掉15v整流二极管,电源起振,电压飙升。这基本锁定在稳压回路了。老师们能不能给点思路应该检查哪里了。
24-12-04 22:51
1楼
编辑
引用
管理
习气被依赖
拆掉15v整流管,外部单独供15v电源,开关电源还是不起振。15v电压调低,电源就起振,各路电压都上升。只要等于15v电源就打嗝
24-12-04 23:04
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
http://m.gkong.com/bbs/382880.ashx
参考一下,
开关电源管理芯片,外供电。变频器输入电压通过调压器输入。示波器监测开关电源管理芯片输出的占空比。
24-12-05 01:18
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
推荐阅读这本书:开关电源原理新解与故障诊断,咸庆信著,网上书店有售。
对于检修开关电源故障有很好的参考作用。
24-12-09 20:22