这台安川T1000A的变频器37千瓦,带一个30KW的电机,直流母线还带了两台伺服,一台4kw,一台2.3kw
频率40hz时,变频器输出电流为36A,启动时最高有56A
今天无意间发现输入的电源缺一相,我是想不通这么大输出电流的情况下,输入缺相,变频器即然不会报故障
在缺相的情况下,其他两相电流是30A,会有波动有时会去到40。
没缺相的情况下,三相电流15A,很稳定。
缺相时的电流
点击:187 回复:10
引用 goldage 在 2024/11/28 21:31:42 发言【内容省略】
配电柜那边布局是rst三相,上中下三排,每排配的是单极断路器,中间那相的断路器不知怎么跳闸了,确定该相没电,钳表卡也是0A,这应该就是输入缺相了吧。