主题:新手求助帖,感谢各位大佬,三菱FX3U-485ADP-MB 和英威腾伺服通讯问题

点击:209 回复:8

刚接触通讯方面,请大佬帮忙看一下 关于MODUBS地址转换的问题。
英威腾伺服说明书上面标注的是十进制的地址,我用三菱ADPRW指令读取其中一个寄存器的数值。
下面是伺服说明书的内容 和我编辑的一小段程序,不知道地址转换那个对不对,
目前通讯不上,接线没问题,通讯参数两面设置的都一样,
波特率192,数据位8位,1停止位,偶校验
谢谢大佬
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
最后修改:2024/11/14 17:08:13
24-11-14 11:26
通讯指示灯什么状态
24-11-15 10:22
貌似看通讯数据应该没有写全
24-11-15 11:43
D8420的功能定义再对一下,好像不是换算H1097
24-11-16 16:45

引用 张大胆儿 在 2024/11/14 11:26:12 发言【内容省略】

1、你可以地址直接使用10进制K4004尝试。
2、你可以查看D8422,D8423出错代码。
Good Luck~
24-11-16 16:54
感谢感谢
24-11-19 15:45
好的我再看一下
24-11-19 15:45
这几天一直没有时间,,应该是没有通讯上,明天排查一下通讯问题
24-11-19 15:46
感谢
24-11-19 15:46