主题:MD810报E16.13,如何屏蔽掉这个故障。
点击:454 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
514717603
汇川变频器,一上电报E16.13故障,逆变接收整流交互数据超时,这个故障该如何屏蔽掉。
24-11-13 15:16
1楼
编辑
引用
管理
7583124
超时设置大一点试试
24-11-13 15:52
2楼
编辑
引用
管理
qw945923000
这个报警可以忽略的,直接点MODE按键不能退出吗?
24-11-13 17:20
3楼
编辑
引用
管理
514717603
找到问题了,需要更改一个参数,FD-28,整流通信使能选择,选择0表示整流逆变无交互。
24-11-15 16:24
4楼
编辑
引用
管理
2537658335
24-11-16 21:59