登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:想确认一下接线方式,EM235

点击:274 回复:9

附件 8B940781498D5607067763B846AF0248.jpg
附件 微信截图_20241028094006.jpg
我个人认为是怎么接法如下
附件 微信截图_20241028094207.jpg
最后修改:2024/10/28 9:47:02
24-10-28 09:46
温湿度传感器是电流输出的话,你这个接法是对的。
24-10-28 09:54
温湿度变送器VCC接24V,GND接0V,TH接EM235的A+,RA;A-接0V;RH接EM235的B+,RB;B-接0V.
附件 微信截图_20241028094523.jpg
附件 微信截图_20241028095715.jpg
最后修改:2024/10/28 10:04:10
24-10-28 10:03
先用万用表电流档串进去量一下到底有没有电流
24-10-28 14:55

引用 465010287 在 2024/10/28 10:03:37 发言【内容省略】

对的。
24-10-28 20:20
量一下输出
感觉是电压输出的呢
24-10-31 10:03
不是电压输出,SW1 SW6已经拨到ON ,调用寄存器的AIW0 AIW2 AIW4 AIW6都没有,直接为0
24-11-01 15:01
现在四个寄存器的AIW 0  2 4 6 都0
24-11-01 15:01
对地量一下TH和RH,看看有没有电压,超过16V以上 的话这么接是对的!
24-11-01 15:32
不是电压输出 再就是电流输出了
还能是输出值比较小的?
24-11-04 11:33

工控新闻