主题:【话题】西门子G120变频器提示缺少STO端子,这是怎么回事?(20241016)
点击:199 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
rockmusic
变频器没有报警,但是也无法启动,监控R2参数,提示缺少STO端子,变频器的控制单元我恢复了出厂设置,还是不行,还是无法启动变频器,切换到HAND手动模式,按下运行键也是没有反应,大家有没有遇到过,这是什么原因导致的呢,这种控制单元能不能刷OS系统,是哪里原因呢,谢谢大家
最后修改:
2024/10/17 9:29:14
24-10-16 12:27
1楼
编辑
引用
管理
JX-SME
是不是把STO安全功能的端子短接片拆掉了?
24-10-16 14:26
2楼
编辑
引用
管理
15900475403
这是个安全信号类似急停,一般要短接才能启动,不知道能不能参数屏蔽
24-10-16 19:07
3楼
编辑
引用
管理
rockmusic
没有短接片的,西门子的伺服是有短接片,这个G120变频器没有的。已经恢复出厂设置了,还报,估计是主控单元丢系统了,不知道能不能刷一下系统。。
24-10-16 20:41
4楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
starter禁用下STO功能呢?
24-10-17 21:03
5楼
编辑
引用
管理
qw945923000
先多看两遍手册,应该是主板上有STO功能,需要短接线才能解除故障。
24-10-18 09:51