主题:【话题】4p漏电断路器,进线端接三根火线一根零线,出线端接a相和b相,给两相380v电焊机供电使用,可以吗?(20241009)
点击:381 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
1172372438
4p漏电断路器,进线端接三根火线一根零线,出线端接a相和b相,给两相380v电焊机供电使用,可以吗?有人说可以,有人说不行,到底可以实现漏电保护吗???会不会通电 就跳啊?
最后修改:
2024/10/10 9:28:15
24-10-09 17:08
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
可以用,但有可能会跳闸,并非4p漏电断路器不能用,而是电焊机的漏电电流比较大。
24-10-09 17:52
2楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
可以用
24-10-09 18:10
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
可以用,如果确实有漏电也会起保护作用跳闸
24-10-09 19:06
4楼
编辑
引用
管理
老兔子
简单的一句话:只要保证漏电保护器的流出电流等于流入该漏电保护器的电流,这个漏电保护器就能正常工作!!!!!
即进出漏电保护器检测装置的电流相等,漏电保护器就能正常工作。
24-10-09 20:12
5楼
编辑
引用
管理
877476825
可以用
24-10-09 20:43
6楼
编辑
引用
管理
goldage
说不能用的是忽悠你
24-10-09 21:10
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
goldage
在 2024/10/9 21:10:29 发言
【内容省略】
也有可能是说的人自己也不懂
24-10-10 08:06
8楼
编辑
引用
管理
机栝
完全没有问题
24-10-10 08:11
9楼
编辑
引用
管理
yecao2003
可以用,没有问题。
24-10-10 09:13