登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:总闸跳烧充电器

点击:206 回复:7

  配电房进线柜一跳闸,LED灯泡和手机充电器就烧毁,发出耀眼的光。奇怪的是只烧固定的几个房间,其他区间半点事没有。一级柜二级柜都有有防雷防浪涌。
24-08-24 21:51
进线柜跳闸的原因是什么呢
24-08-25 09:35
既然是固定几个房间,那这几个房间一定是一组电源,出现炸机的主要原因可能是这组线接线有错,你仔细查查看
24-08-25 10:38
配电房进线柜都跳闸了,那几个房间还有电?如果确实是有电,且符合你说的情况,那么说明你那几间房的电源接线存在问题。我瞎说的,仅供参考!
24-08-25 11:07
怀疑你的那几个房间有零地混接
24-08-25 21:33
那几个房间有共同大感性负载吗?另外好好查查N线是否正常。
24-08-26 07:20
烧坏电器,可以肯定断零造成的!检查零线就能解决问题。
24-08-26 17:08

引用 1326893350 在 2024/8/26 17:08:14 发言【内容省略】

零地接混,别的想不到了
24-08-26 18:08