登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】这是个例还是普遍现象?(20240821)

点击:546 回复:26

有没有检测带固态时的固态控制端电压?
虽然你看固态是能用,到它对于温度的控制效果绝对没有原来的好。
这点请观察温控表上的温度显示
24-08-26 15:13

引用 711022027 在 2024/8/26 8:03:47 发言【内容省略】

请看清题目,我没并电阻已经可以驱动2只电压驱动的固态……我疑惑的是这
24-08-26 15:57

引用 知道一点 在 2024/8/26 15:13:21 发言【内容省略】

确实如此,电压在3v-7v间跳变
24-08-26 18:09
任何器件选型都要接口对应,电压对电压,电流对电流,碰到不对应的需要转换,还有你的疑惑是由于温控表输出能力小引起的,看看说明书,输出这一栏有说明,电压对应的是MA,电流对应多少欧姆。
24-08-27 07:31

引用 711022027 在 2024/8/27 7:31:39 发言【内容省略】

你属于“教科书”式使用,楼主属于“能用”型,但又不明白为什么能用
这块温控表的输出是4-20ma,换用固态属于on-off型
之所以能用,是因为固态控制端有内阻,其内阻约750Ω
24-08-27 13:06

引用 知道一点 在 2024/8/27 13:06:36 发言【内容省略】

知道大师确实厉害。
附件 微信图片_20240827175543.jpg
电流驱动固态测其固态输入端电压15.78V多。这样算来其内阻大概为700多欧。但用万用表测输入端电阻为105.9k
附件 微信图片_20240827175751.jpg
24-08-27 18:01
这个电阻可能不是线性的
在一个你前面说是3-7V变化,现在出现15.78V,说明测量时机不同,这次可能在离目标较远时。
要得到准确固态阻抗,再将电流表串入,用电压电流计算,如果n次阻值都靠近105.9k,它就是了
24-08-27 22:33

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯