登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教欧姆龙plc大神
点击:237 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
877476825
请教欧姆龙plc大神,CP1L高速脉冲输出0号通道坏了,怎么改为1号通道。有原程序。菜鸟一枚,谢谢
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2024/8/15 10:50:49
24-08-15 10:47
1楼
编辑
引用
管理
877476825
是这里吗?怎么改。步进只一个运行。谢谢
最后修改:
2024/8/15 10:52:34
24-08-15 10:51
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
好久没用欧姆龙了,软件升级了进步了一点点。
ACC一个是启动,一个是停止。#0 改成#1就是端口0-端口1
最后修改:
2024/8/15 10:58:51
24-08-15 10:56
3楼
编辑
引用
管理
877476825
感谢大神。确实如此
24-08-15 12:38
4楼
编辑
引用
管理
877476825
反馈结果:端口改好后,步进运行不停止。后来脉冲输出中标志位改成A281.04就好了。感谢bnnyygy大师
24-08-15 18:56
5楼
编辑
引用
管理
544677676
看回复问题应该已经解决了,但我想说 还是研究一下通道0脉冲为啥会坏掉,毕竟这种概率比较低,还是得搞清楚脉冲0损坏的根本原因是什么?
24-08-19 10:58
6楼
编辑
引用
管理
YS-W
我遇到的一般0口坏了,1口也是坏的。
24-08-19 11:45
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
概率低也是会坏的。
24-08-19 15:01