一台UV机的程序里有这样一条指令WXORP D300 D301 D301,我梯形图电脑上调试时,给D300输入数字时,D301的值始终为0,请教大家帮忙解读,非常感谢!
24-08-10 21:34
1楼
编辑
引用
管理
xwlxwl306
带P是上升沿指令,前面条件重新接通1次
24-08-11 08:22
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
脉冲型异或指令,如果对应的位全“1”或者全“0”,则结果=0,否则=1,见下图:
24-08-12 16:39
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
或许运行条件执行了偶数次
24-08-13 00:07
4楼
编辑
引用
管理
1569848624
谢谢大家的指点!