登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:问个自耦变压器的问题

点击:298 回复:11

准备买个220V转110V的自耦变压器,现在不太清楚的是,如果在进线220V那端装了空开,110V输出这端短路或者过载,220V那端的空开能起到保护作用吗?
24-06-22 07:49
过载保护用空气开关不理想,用KDS9700常闭温度开关(每5摄氏度一个档位,选75度至90度之间),串联在初级线圈,用高温胶粘在线圈且靠着铁心,如果变压器比较次,温控开关是可以从铁心窗口插进去也可以
24-06-22 12:25
空开电流选择合适,肯定要跳的,另外楼上说用热开关,一般来说,热开关动作会很慢,对于短路保护作用不大,过载倒有一点作用
24-06-22 14:40
我这个问题倒不是想了解选用开关的类型,是想了解开关装在哪是即有保护作用,又不增加什么成本。如果是装在110V回路那边肯定是能保护110V负载的,就是不知装在220V这里是否也有一定的保护作用?之前了解隔离变压器就是需要装在二级那边。
24-06-22 14:59

引用 truezhang 在 2024/6/22 14:59:43 发言【内容省略】

功率一定,电压高电流就小
如果装220那侧也行,电流要按220的计算
24-06-22 15:18

引用 truezhang 在 2024/6/22 14:59:43 发言【内容省略】

不建议安装在110V侧。因为跳闸了,仍然有电流通过220V侧的绕组(初/次级绕组有共用一个绕组的部分),相当于串并联电阻分压的原理一样,其中有一个电阻(上端)流过的电流是并联电阻(下端)的总和。
选型时,主要是根据负载电流计算再适当增大一点即可(按1.1~1.5倍计算,感性负载可增至2.5倍)。
24-06-22 17:58
自耦装220v端吧
24-06-22 19:32
这个东西一般在控制柜中给110v器件供电
如果你要求有单独开关就装前边
作为超载保护装后边没问题
24-06-23 11:30
220端装空开,110端装保险管.
24-06-24 09:50
自耦合的装进线端,隔离型的进出都装
24-06-24 21:17

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯